在日常生活中,我們要加強消防安全培訓及實戰演練,提升應急救援能力,大力普及消防安全知識,增強全民消防安全意識。以下是范文社網小編為大家整理的大連火災事故致8人窒息遇難原因查明及教訓相關參考資料,希望能幫助到大家,歡迎你的閱讀。
大連新聞頻道
據央視新聞消息:1月3日上午,遼寧大連召開“12?31”火災事故現場會,發布“12?31”火災事故是企業違法建設冷庫,違規使用易燃保溫材料,違規使用電焊動火作業,造成保溫材料著火,產生大量有毒氣體致8人窒息遇難,1名消防員壯烈犧牲,暴露出大連市消防安全在管理體系、隱患排查、執法監管、應急處置、能力建設等方面存在諸多問題。
會上,大連市消防救援支隊、市公安局、市應急管理局、市住建局、市商務局、市市場監管局和沙河口區,就事故原因、善后處置、專項整治等工作作了詳細匯報。會議強調,要嚴格落實消防安全責任,緊盯高層建筑、地下空間、大型商業綜合體、學校醫院及“九小”等高風險場所,深入開展消防安全隱患大排查、大整治,全面取締不合格冷庫,加強動火作業安全管理,提升公共消防安全水平,有效預防和減少火災危害。要切實加強建筑保溫材料規范管理,明確生產、銷售和使用管理標準,對不達標的材料一律禁產、禁售、禁用,對各類建筑物保溫材料使用情況進行地毯式檢查、排查,實行動態跟蹤監管。要堅持綜合執法、專業檢查與日常監管相結合,對“要命”的隱患問題不過夜、不手軟、不退讓、不變通,毫不客氣、堅決徹底整治到位,做到鐵腕檢查、鐵面執法。
會議強調,要認真開展事故調查,嚴肅追責問責,依法依規從嚴從快從重處理,做到事故原因未查清不放過、責任人員未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關人員未受到教育不放過。要妥善處置善后,做好家屬慰問撫恤工作,盡最大努力減輕火災對周邊群眾和商戶生產生活的影響。要加大投入力度,不斷提高人防、技防、物防水平,加強消防安全培訓及實戰演練,提升應急救援能力,大力普及消防安全知識,增強全民消防安全意識。
違規動火火災警示案例
2021 年 4 月 6 日 8 時 45 分許,安徽省池州市貴池區長江中路與杏村東街交界處南側希望·財富廣場發生較大火災事故,共造成 4 人死亡,2 人受傷,直接經濟損失 558.44 萬元。
起火原因:拆除自動扶梯氣割作業時產生的高溫熔融物掉落至負一層扶梯井內西北側引燃電梯裝飾板及構件油污等可燃物造成火災。
事故導致人員傷亡的直接因素:薇朵寶貝兒童攝影中心部分員工、顧客缺乏消防安全應急常識和意識,在火災報警及發現火情后未及時疏散,三名死者在疏散過程中返回收拾財物,錯失逃生時機。
池州商場火災致4人死亡 調查報告公布 8人被采取強制措施
發生在白天的商場火災致4人死亡 這起火災暴露出哪些問題?哪些人員應該警示?
2021年典型火災案例
冷庫火災警示案例
2018年6月1日17時52分許,四川省達州市通川區西外鎮塔沱市場好一新商貿城發生一起火災事故,過火面積約51000平方米,造成1人死亡、直接經濟損失9210余萬元。
火災發生原因:
好一新商貿城負1樓冷庫3號庫內租戶朱雪東自行拉接的自西向東第三根鐵絲上的照明電源線短路引燃下方的香蕉外包裝紙箱。
火災蔓延擴大原因
1、建筑體量大,商品種類繁多:好一新商貿城建筑面積9.1萬平方米,分為地下1層、地上5層,建筑內呈“回”字型結構。建筑內儲存大量的服裝、塑料、電器、家具、摩絲、發膠、殺蟲劑、化妝品等易可燃物。
2、火災荷載大,內部結構復雜:負一樓建筑面積約19000m2,隔間多、內部通道雜亂,且每個隔間均設置了夾層存儲貨物,貨物成垛堆積、種類繁多,使隔間長時間處于陰燃狀態,且每個隔間都設置了防盜卷簾門,部分火點隱蔽不易被發現,由陰燃變成明火后向四周蔓延,呈燜窯式燃燒。高溫煙氣嚴重影響救运員視線,水槍射流難以進入貨物堆垛內部,加之負一樓地下排水管網較多,射入的水流通過負一樓排水設施排出,無法集水阻燃。
3、火勢發展多變,形成多點蔓延:監控錄像顯示,17時52分許,3號冷庫發生猛烈燃燒時,高溫煙氣及火焰呈“噴射狀”迅速向外擴散并引燃周邊商鋪,在高溫和濃煙作用下,火勢呈跳躍式發展蔓延,高溫煙火快速通過連通的吊頂、內設排水塑料管、伸縮縫等途徑橫向、豎向蔓延,并相繼引發負一樓和樓上多個店鋪、倉庫著火,呈多點燃燒發展之勢,形成立體燃燒,同時產生大量高溫、有毒煙氣逐漸充滿整個建筑物。
4、消防通道、疏散通道堵塞,未設置防火分隔裝置:部分消防通道建規改建為商鋪,地面1層部分疏散通道違規改建為商鋪,負1樓冷庫與地上商鋪未進行防火分隔。
事故教訓
1、嚴格防火分區面積設置,嚴格疏散出口寬度、數量設置,嚴格落實豎向防火封堵措施,確保建筑符合《建筑設計防火規范》等消防技術規范要求。采用管理類措施替代建筑防火技術要求教訓是極其慘重的。商(市)場、醫院等15類典型場所消防安全突出風險檢查標準
2、嚴格落實施工現場消防管控措施。
3、加強企業、施工隊、從業人員安全教育培訓。社會單位消防安全教育培訓,到底有多重要?
4、加強微型消防站建設,確保應急處置能力?;馂?zāi)警示:建強微型消防站 提高初起火災處置能力
5、建立健全企業消防安全管理組織,依規建立消防安全歸口管理部門。單位消防安全歸口管理部門職責
6、開展防火檢查、防火巡查,消除火災直接致災因素。